    LOGO!在转轮除湿恒温恒湿机组中的应用
    发布时间:2017-04-06 浏览量:3127

    1项目简介

            转轮除湿机在诸多行业得到广泛运用,控制方案多沿用DDC标准控制方案,而中国客户需要许多组合式除湿系统,原有的 DDC因控制点有限,扩展困难,缺乏灵活性。为了满足中国客户多样的控制要求,为客户提供最佳的控制系统,通过使控制器标准化,解决备件统一的问题,我公司最终选择西门子智能逻辑控制器LOGO!作为转轮除湿系列机组的控制器。

    2 工艺流程介绍

           系统由预冷/ 预热、转轮除湿、后冷/ 后热三部分组成:

    1)预冷/ 预热

           利用冷水降低空气温度,空气在降温过程中,其相对湿度逐渐接近饱和状态,在达到要求的温度时,高于该空气温度饱和状态的多余水份会析出,达到降温除湿的目的。

    2)转轮除湿

           如图1 所示,除湿转轮在除湿段内部密封系统分为处理区域和再生区域,整个除湿是一个连续的过程。当处理空气通过转轮的处理区域时,其中的水蒸气被转轮中的吸湿介质所吸附,水蒸气同时发生相变,并释放出潜热。另一路空气先经过再生加热器升温达到再生温度后,通过转轮的再生区域,使转轮中已吸附的水分蒸发,恢复了转轮的除湿能力;之后,再生空气因水分的蒸发变成湿空气,经过再生风机排出室外。

    3)后 冷 / 后热:利用降温或加热,控制送风温度。

          

    3 方案确定

             为了实现上述控制系统,备选方案有DDC控制,PLC 控制和LOGO!控制3 种:

    1)LOGO! 控制与DDC控制的比较

             ①该系统需用多个DDC才可完成,采用LOGO!一个主模块加上相应扩展模块即可实现。

             ②DDC控制输入输出点少,LOGO!输入输出点较多,开关量模拟量可自由扩展。

             ③DDC控制功能固化,无法更改,LOGO!可以根据需要自行编写用户程序,灵活性好。

             ④DDC显示界面固定无法更改,LOGO! 可以根据用户需要自行设计参数修改设定界面和报警界面。

    2)LOGO! 控制与PLC 控制的比较

             ①PLC 不带显示屏,需配备文本或屏以实现用户参数的设定功能,成本过高。

             ②PLC 必须采用计算机编辑程序和参数,LOGO!除了支持计算机编程,还可以使用CPU 集成的多功能面板编辑程序和参数。

             ③与PLC 控制比较,转轮除湿恒温恒湿系统需要点数少,使用LOGO!性价比更高。综上所述,采用LOGO!控制器比DDC和PLC更适合作为转轮除湿恒温恒湿机组。

    4 控制系统化介绍

           根据控制要求,该系统选用LOGO!24作为主控制器,扩展了3 个模块,即LOGO!  DM8     12/24R ,LOGO! AM2 PT100和LOGO! AQ2。

    1)输入输出功能介绍

           系统输入输出分配如表1 所示。

          

    2)LOGO! 程序说明

              程序的编写根据控制流程图可以分为风机控制、预冷、再生转轮、后冷/ 后热四个部分。图2 风机转轮控制程序

    ① 风机启停控制

              如图2 所示,处理风机启动延时后,再生风机和转轮电机启动。根据现场实际情况停机的温度以及延时时间可以修改,非常灵活。

      

    ② 预冷控制

                如图3 所示,在处理风机运行的前提下,根据前冷温度PI 调节预冷水阀,以控制预冷温度。

      

    ③ 再生转轮控制

            转轮除湿量的控制是通过调节再生加热控制再生温度来实现的,转轮除湿的除湿量随再生温度的增加而增大,再生温度在120 ~140 ℃之间时,除湿效率最好。再生温度通过控制一组电加热来控制,一般采用PWM(脉宽调制输出)功能。LOGO!可以通过调用PWM 功能块来实现,如图4 所示。

      

         图5 所示为实现再生温度控制PWM 接通断开时间程序。

        

           再生温度输出和湿度输出均有3 种形式:“全开”、“全关”、“时间比例”。两个输出的形式决定了最终加热输出的形式,程序如图6 所示。

      

            程序设计有“手动”和“自动”两种模式,自动模式中湿度和再生温度控制同时作用,以便于机组节能;手动模式中转轮除湿只有再生温度的控制。此功能通过“模拟量多路复用器”功能块实现。  

    ④ 机组后冷和后加热的控制

            与上述的预冷和再生温度的控制相类似,这里不再赘述。

    5 应用体会

             LOGO !逻辑智能控制器,价格低廉、性能可靠、编程方便。公司使用LOGO!控制器优化了电路,提高了产品的可靠性,做到了控制器的统一,减少了采购和维护人员的工作量。