    XE21-PV030-P4温湿度控制器
    发布时间:2017-05-15 浏览量:3408

    一、产品描述:
    本仪表采用多项成熟的技术,使产品具有高度的可靠性与稳定性,可满足用户多种应用需求。具有操作简便、精度高、成本低的特点。可广泛应用于各种控制场合。

    二、性能指标:
    供电电源:220VAC 
    输入信号:湿度0~3V,0~5V,1~3V,1~5V,0~10V,4~20mA。温度:0~3V,0~5V,1~3V,1~5V,0~10V,4~20mA,NTC、18B20(说明:部分输入信号需硬件设置)
    测量精度:±0.5%F.S±2.0℃
    报警输出:触点开关输出,触点容量220VAC/5A
    配电输出:双路:+5VDC、+24VDC输出
    变送输出:1%
    使用环境:环境温度-20~80℃,相对湿度≤95%RH,避免腐蚀性气体
    重 量:≤1000g

    尺 寸:宽96mm×高96mm×长110mm 

    三、仪表说明
    1、面板说明:

     


    1、温度显示窗口
    2、湿度显示窗口
    3、第一路温度上限指示灯
    4、第二路温度下限指示灯
    5、第三路湿度上限指示灯
    6、第四路报警湿度下限指示灯
    7、“SET”功能选择按键
    8、“M”移位键
    9、减少按键
    10、增加按键

    四、仪表功能说明: 
    该系列双路显示仪表,采用高可靠性的电源模块,可以实现110V~220VAC宽电压输入,同时可向外提供+24V与+5V电源输出给用户的传感器、变送器供电。可输入多种电压信号:0~3V、1~3V、0~5V、1~5V、0~10V,可以与各种传感器、变送器配合使用。为增加测量的精准度,本仪表加入了温度与湿度的平移修正值,可修正传感器的平移误差。
    本仪表可提供两路0-3V输入,4个继电器报警输出。可分别对两路输入进行上限与下限控制,两路独立的回差值,使控制更稳定。

    五、操作说明:
    1、上电时,仪表会进入温湿度显示模式。温度窗口:4位LED分别为:温度正负位、温度十位,温度个位,温度小数点位。如:-15.2℃、25.5℃。
    湿度窗口,3位LED分别为:湿度十位,湿度个位,湿度小数位。如56.5%RH在正常显示下,按一点“SET”键,进入参数设置模式,之后每按一次“SET”键进入下一参数设置。操作模式如下:

    参数说明:

    序号

    参数名称

    参数说明

    设置说明

    1

    HSn

    湿度信号输入类型:可设置为0-3V,1-3V-0-5V,1-5V,0-10V,4~20mA

    输入信号的设置只是更改程序的算法,但不会设置硬件跳线,因些本型号仅能输入某特定信号.此型号默认值:0-3V

    2

    tSn

    温度信号输入类型:可设置为0-3V,1-3V-0-5V,1-5V,0-10V,4~20mA,NTC,18b

    输入信号的设置只是更改程序的算法,但不会设置硬件跳线,因些本型号仅能输入某特定信号, NTC:表示热敏电阻,18b:表示DS18B20。此型号默认值:NTC

    3

    tdH

    温度量程最大值,设置范围:-200~200。

    温度变送器的测试温度上限,要根据变送器的温度测量最高输出,如果变送器的测量范围为是-20℃~80℃,则温度量程上限tdH=80.0

    4

    tdL

    温度量程最小值,设置范围:-200~200

    温度变送器的测试温度下限,要根据变送器的温度测量最低输出,如果变送器的测量范围为是-20℃~80℃,则温度量程下限tdL=-20.0

    5

    HAH

    湿度报警值上限,设置范围:0~99.9

    湿度报警上限,当测量湿度高于此设定值时,对应的继电器会闭合。如HAH=70.0时,当湿度测量值高于70.0时,J3继电器闭合,接线端子13脚与14脚接通,

    6

    HAL

    湿度报警值下限,设置范围:0~99.9

    湿度报警下限,当测量湿度低于此设定值时,对应的继电器会闭合。如HAL=50.0时,当湿度测量值低于50.0时,J4继电器闭合,接线端子11脚与12脚接通,

    7

    tAH

    温度报警值上限,设置范围:-200~200

    温度报警上限,当测量温度高于此设定值时,对应的继电器会闭合。如tAH=40.0时,当温度测量值高于40.0时,J1继电器闭合,接线端子17脚与18脚接通.

    8

    tAL

    温度报警值下限,设置范围:-200~200

    温度报警下限,当测量温度低于此设定值时,对应的继电器会闭合。如tAL=20.0时,当温度测量值低于20.0时,J2继电器闭合,接线端子15脚与16脚接通.

    9

    HSY

    湿度报警回差,设置范围:0~25

    湿度回差值,为防止继电器频繁开关,可根据需要设置适当的回差值。回差值对上下限都有效。

      1. 如湿度上限报警值HAH=70.0时,HSy=05.0时,即当测量湿度高于70.0%RH时,继电器J3闭合,湿度低于70.0时,J3继电器还不会断开,要等到湿度低于湿度上限报警值减去回差值(HAH – Hsy=70.0-5.0=65.0%RH)时,J3继电器才会断开。
        如湿度下限报警值HAL=50.0时,HSy=05.0时,即当测量湿度低于50.0%RH时,继电器J4闭合,湿度高于50.0时,J4继电器还不会断开,要等到湿度高于湿度下限报警值加上回差值(HAL+ HSy=50.0+5.0=55.0%RH)时,J4继电器才会断开。

    设置时不能大于湿度报警上限值

    10

    tSY

    温度报警回差,设置范围:0~25

    温度回差值,为防止继电器频繁开关,可根据需要设置适当的回差值。回差值对上下限都有效。

    如温度上限报警值tAH=40.0时,tSy=05.0时,即当测量温度高于40.0℃,继电器J1闭合,温度低于40.0时,J1继电器还不会断开,要等到温度低于温度上限报警值减去回差值(tAH – tSy=40.0-5.0=35.0℃)时,J1继电器才会断开。

    如温度下限报警值tAL=20.0时,tSy=05.0时,即当测量温度低于20.0℃,继电器J2闭合,温度高于20.0时,J2继电器还不会断开,要等到温度高于温度下限报警值加上回差值(tAL + tSy=20.0+5.0=25.0℃)时,J2继电器才会断开。

     

    11

    HPF

    湿度平移修正值,设置范围:-99.0~99.0

    测量的显示值是=实际测量值+湿度平移修正值。HPF参数用于对湿度输入进行平移修正。以补偿传感器或输入信号本身的误差。

    12

    tPF

    温度平移修正值,设置范围:-99.0~99.9

    测量的显示值是=实际测量值+温度平移修正值。tPF参数用于对温输入进行平移修正。以补偿传感器或输入信号本身的误差。

     

    七、控制说明:
    本仪表可对两路输入进行上限与下限控制,湿度上限为HAH、湿度下限为HAL、温度上限tAH、温度下限tAL。湿度回差为HSY,温度回差为tSY。
    以湿度控制为例,说明控制过程。

    湿度上限控制:湿度上限报警值HAH=50.0%RH,湿度报警回差HSY=5,当湿度上升到50.0%RH时,仪表进入上限报警状态,AL4指示灯亮,湿度上限继电器闭合输出。当湿度小于45.0%RH(HAH-HSY)时,报警状态才解除。如1图所示:

    湿度下限控制:湿度上限报警值HAH=50.0%RH,湿度报警回差HSY=5,当湿度下降到50.0%RH时,仪表进入下限报警状态,AL1指示灯亮,湿度下限警继电器闭合输出。当湿度高于55.0%RH(HAL+HSY)时,报警状态才解除。如图2所示

    图1       图2   

    八、接线方式

    >> 返回