    转轮除湿机的操作
    发布时间:2017-04-07 浏览量:2984

    4.1简介

            USD/DRD系列除湿机组标准的控制已在电控箱内完成,或根据用户要求进行其它程式的控制和连接,操作简单。设备在使用过程中,应由接受过培训的专人管理。并请详细阅读随机技术手册和相关资料。

             本除湿系统电气控制操作箱面板上安装有指示灯、急停按钮、PLC显示器,所有操作、信号监视均可在操作箱面板上进行。

    4.2 操作说明

    1、开机及设定

            通电后,显示屏出现初始画面:在本页,点击“进入”,弹出工作画面,可以实时观察监控除湿机各工作点的运行参数,并可以进入二级参数设置、报警查询、传感器修正;如图:

    初始画面:

     

    工作界面:

    设置界面:(登录管理)

    注意:参数设定初始密码为(1 1 1 1)

    设置界面:(参数设定)

    报警记录管理:

           设置界面中,可送风温度、再生温度、再生温度上限等参数进行设置,设定参考参数如下:

           送风温度:0~40℃,参数意义:送风温度值,工艺要求为:22±2℃;默认设定值为22℃。

           再生温度:80~140℃,参数意义,再生温度调低,除湿能力减弱,反之增强;及冬季负荷低,调低再生温度,夏季负荷高,调高再升温度,此项可根据生产工艺干燥速度进行适当调节(不可超过140℃)。

           再生温度上限:参数意义,设置再生温度上限到达上限温度执行停机程序,按工艺要求设置150~180℃。

           参数设置完成后,可以开机运行,开机时,直接按操作面板上的“启动”按钮,此时,控制柜面板上的绿色指示灯亮并闪烁,设备按启动程序自动运行。 